AAANTOXA
  15.11.2006, 17:39
  
 
  спасите!!!!! аааа!!!! Меня щаз прибьют 
помогите найти ошибку
я пользовался этой прогой (Ducts; Ducter). Причем помню что проверял её когда-то на предмет правильности расчетов.
сейчас чел подходит и говорит у тебя все воздуховоды неправильно подобраны.
Конкретный пример: расход 2840 куб м /час.
подбираю влздуховод по программе 700х250 (ну надо такой плоский) выдаёт скорость 4,5 м/с - всё супер.
Но если пересчитываю по d экв =2*а*в/а+в
2*0.7*0.25/0.7+0.25= 0.37
и площадь тогда ПИ*Д квадрат/4 = 0.107кв м .
и скорость 2840/0.107*3600= 7.4 м/с 
КОШМАРРР
где я не так считаю????? Где ошибка?????
Очень надо !!!!
примерно 20000 кв м площади сейчас по ней посчитал-  1 месяц работы.
 
 
 
 
  Цитата
спасите!!!!! аааа!!!! Меня щаз прибьют
я б помог да не знаю чем. считать гидравлику не умею. но судя по "ушам и..." верить надо справочнику, т.е. тому что ручками просчитано. а вообще - напишите звияге, пусть своё слово скажет 
 
  
 
 
 
  Цитата(AAANTOXA @ Nov 15 2006, 17:39 )
спасите!!!!! аааа!!!! Меня щаз прибьют 
помогите найти ошибку
я пользовался этой прогой . Причем помню что проверял её когда-то на предмет правильности расчетов.
сейчас чел подходит и говорит у тебя все воздуховоды неправильно подобраны.
Конкретный пример: расход 2840 куб м /час.
подбираю влздуховод по программе 700х250 (ну надо такой плоский) выдаёт скорость 4,5 м/с - всё супер.
Но если пересчитываю по d экв =2*а*в/а+в
2*0.7*0.25/0.7+0.25= 0.37
и площадь тогда ПИ*Д квадрат/4 = 0.107кв м .
и скорость 2840/0.107*3600= 7.4 м/с 
КОШМАРРР
где я не так считаю????? Где ошибка?????
Очень надо !!!!
примерно 20000 кв м площади сейчас по ней посчитал-  1 месяц работы.
 Я считаю экселевской прогой, древней как гавно мамонта.
2840 через 700х250 получается 7,4 м/с, диаметр эквивалентный 368 мм.
Все дело как считается площадь сечения, в России вроде принято через эквивалентный диаметр,
для прямоугольных воздуховодов.
Посмотри поиском эта тема поднималась не раз.
Мои соболезнования.
 
 
 
 
 
  естественно, чем площе воздуховод - тем более будут разнится расчёты по этим двум вариантам
4,5 - будет верный вариант
эквивалентный диаметр не для определения площади сечения, а удельных потерь давления на 1 м
 
 
 
 
  Цитата(e.o.l. @ Nov 15 2006, 18:08 )
естественно, чем площе воздуховод - тем более будут разнится расчёты по этим двум вариантам
4,5 - будет верный вариант
эквивалентный диаметр не для определения площади сечения, а удельных потерь давления на 1 м
 Смотря для чего антохе нужна скорость эта, если для расчетов потерь давления то он промахнулся, а если по шуму - то вроде не промахнулся, кто как думает?
 
 
 
 
 
  Цитата(Vano @ Nov 15 2006, 18:08 )
Все дело как считается площадь сечения, в России вроде принято через эквивалентный диаметр,
для прямоугольных воздуховодов.
 нас с институтских времён учили иначе (с поправкой, что для шибко плоских не действует, но 1/3 ещё канает)
 
 
 
 
  Litvinov
  15.11.2006, 18:12
  
 
  AAANTOXA, Вы сегодня много пили?
Я – много выпил (честно говорю), ибо 
день рождения у Самого Главного ГИПа…
РОЖДЕННЫЙ СТРОИТЬ – НЕ ПИТЬ НЕ МОЖЕТ 

Учитывая мое кривое состояние, я могу ошибаться…
Но при сечении 700*250  и расходе = 2840 м3/ч
у меня получилось:
Площадь сечения = 0.175 м2
Скорость = 4.507936508 м/с
А эквивалентных диаметров несколько бывает 
(поищите на форуме сообщения Алекс_Глoz или ShaggyDoc-а)
ЗЫ. Вы когда щель под дверью
Для перетока проектируете
То же экв диаметр рассчитываете?
 
 
 
 
  Цитата(e.o.l. @ Nov 15 2006, 18:10 )
Цитата(Vano @ Nov 15 2006, 18:08 )
 Все дело как считается площадь сечения, в России вроде принято через эквивалентный диаметр,
для прямоугольных воздуховодов.
нас с институтских времён учили иначе (с поправкой, что для шибко плоских не действует, но 1/3 ещё канает) 
  У кого под руками староверов - посмотрите там 
 
  
 
 
 
  вот страничка из справочника проектировщика 90 года
 
 
 
  Litvinov
  15.11.2006, 18:33
  
 
  У меня под рукой старый справочник (77 года)
На стр 249 там такая же фраза (см пост e.o.l), а ниже табл. 12,16
В которой для 250*500 = 315(d эv), для 250*800 – уже прочерк…
 
 
 
  Looking
  15.11.2006, 19:19
  
 
  Вот 
здесь ShaggyDoc  достаточно доступно объясняет ситуацию.
 
 
 
  AAANTOXA
  15.11.2006, 19:54
  
 
  я посчитал по этой проге 3 этажа по примерно 4000 кв м . Разводку воздуховодов.... Не до шуток теперь.
Звияге написал - он пока видимо занят или еще что.
Литвинову: вы просто площадь посчитали. 
e.o.l. обоснуйте свою точку зрения . я так понял что Вы считаете что не всё так страшно.
Я пока почитаю ссылки
Vano я не понял в чем разница между скоростью для расчета шума и скоростью для расчета потерь давления. Скорость то одна и таже будет. Блин ведь считал раньше сам в экселевской проге а тут позарился на красивое оформление 
 
  
 
  zvyagaaa
  15.11.2006, 20:08
  
 
  Спорить не буду 

 ибо лень приложу скриншоты при прочих равных расходах, а именно создал втупую проект в программах ПОТОК, Магикад, и в своей - и обратите внимание на скорость.
 
 
 
  AAANTOXA
  15.11.2006, 20:10
  
 
  да не надо спорить!!!
Я и не спорю!!!
Вы обьясните просто исходя из чего такой алгоритм программы
Просто мне как перед начальством и сотрудниками обьясняться завтра
А сотрудники и начальство очень любят старые советские справочники 
 
  
 
  zvyagaaa
  15.11.2006, 20:11
  
 
  МагиКАД
Кого в ступор введет 375 л/с умножьте на 3,6 и будет в кубах
 
 
 
  zvyagaaa
  15.11.2006, 20:15
  
 
  Намба фри 
 
 По-моему, расчет одинаков для любых, в том числе и мировых лидеров, как МагиКАД программ 

 вы все правильно делали.  
Добавлено - 20:15  Просто скажи, что считается так, и все 
 
  
 
  AAANTOXA
  15.11.2006, 20:24
  
 
  ну как я им скажу "считается так и всё!" если они уже вычитали про эквивалентный диаметр. Поймите правильно я не пытаюсь свалить свои проблемы на других или еще что. У меня проблема и мне нужна помощь. 
Нужно что-то более весомое кроме того что Маджикад так считает.... Выдержка из литературы или еще что-то. Хотя мне кажется если честно что нужно мне все пересчитывать.
Хотя вообще-то странно.
Серьёзные проги...
Но логически если подумать.... Прямоугольный он не круглый....Блин логика у всех разная
 
 
 
  zvyagaaa
  15.11.2006, 20:33
  
 
  я тут по-быстрому сфарганил методику расчета плоских воздуховодов - заметьте для чего нужен Эквивалентный диаметр. ОН НУЖЕН ДЛЯ РАСЧЕТА сопротивления по длине и не более того. А скорость считается ВСЕГДА по живому сечению воздуховода. Кто мерил с микроманометром и трубкой ПИТО тот знает, как считается скорость, и чему она равна. И не надо изобретать воздуховод 

 он уже с 18 века изобретен...
 
 
 
  AAANTOXA
  15.11.2006, 20:44
  
 
  e.o.l. а что это за справочник?
И я перечитал этот абзац 100 раз так и не понял смысла. Просто мне сейчас сложно соображать.
Кто мерил манометром и трубкой - скажите а как там на самом деле :-)
 
 
Добавлено - 20:51 
 Вы меня убедили
только теперь у меня вопрос: получается что если мы подбираем размер воздуховода по экв диаметру то просто перерасход металла и пространства идёт и немалый. Большинство проектировщиков особенно с профильным образованием пользуется эквивалентным диаметром
Завтра распечатаю всё это и буду убеждать народ что переделывать не надо .
Спасибо всем откликнувшимся. Поздравляю с победой наших футболистов!!!
 
 
 
  zvyagaaa
  15.11.2006, 20:55
  
 
  Есть на это дело по-моему, даже ГОСТ, на методику измерения скорости в воздуховоде, так вот, мерится все это дело ПО ЖИВОМУ СЕЧЕНИЮ. Пусть те, кто считают иначе - идут курс аэродинамики переписывают. Нас так в институте учили. 
 Добавлено - 20:57  Скажи LORDу спасибо, это он ссылку на дискуссию мне скинул 

а перерасход металла - это же хорошо, больше денег, да плюс к тому еще и вентиляторы мощнее 

 у вас манагеры поди толстые ходют...
 
 
 
  AAANTOXA
  15.11.2006, 20:59
  
 
  Хм а формулировку "живого сечения" где найти бы? 
Отнеситесь с пониманием к моей глупости просто хочу уж разобраться раз и на всегда   
Добавлено - 21:00  Лорду ему вообще по жизни спасибо  
 Добавлено - 21:02
   Добавлено - 21:02  а вообще странно - я ведь в личку Вам написал этот вопрос . (изначально Вам написал а потом уже здесь )
 
 
 
  zvyagaaa
  15.11.2006, 21:04
  
 
  Я учился по учебнику вентиляция и аспирация ЗПП 

 или что-то около того...
Завтра посмотрю на работе ГОСТ - и все скажу 

 спи спокойно дорогой коллега... посылай всех в баню
 
 
 
 
  И относительно 
указанной выше дискуссии с участием ShaggyDoc, обязательно обратите внимание на сообщение Александра Глозмана от Jun 26 2005, 14:40 ("Попробую объяснить (не вдаваясь глубоко в теорию) суть расчета. Эквивалентный круглому диаметр определяется по формуле: D=1.3 X на отношение (a X  в степени 0.625 к (a +  в степени 0.25...").
Он приводит словами формулу ASHRAE по определению эквивалентного диаметра.
Результат, полученный по указанная формула близок к результату, получаемому по отечественной формуле эквивалентного по расходу диаметра.
Её можно найти в справочнике Богословского, и её приводит ShaggyDoc под номером 3 в своём сообщении от Jul 1 2005, 21:26 (см. на 
стр. 3).
Скорости в прямоугольном воздуховоде, получаемые по расчёту диаметра, эквивалентного по расходу (а также по формуле Александра Глозмана), 
получаются существенно ниже , чем для диаметра, эквивалентного по скорости.
 
 
 
  AAANTOXA
  15.11.2006, 23:34
  
 
  Я прочел все ссылки и ссылки на ссылках и тд. Голова гудит. 
Бог с ним с гидравлич расчетом не до него сейчас. Мне сейчас важно то что РЕАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ УСРЕДНЁННАЯ СКОРОСТЬ воздуха в сечении воздуховода (для примера) 600*200 при расходе 2000 составит 4,7 м/с. Надеюсь с этим ни кто не будет спорить. Гидравлич расчет оставлю на потом. Мне главное сейчас не перечерчивать 3 этажа воздуховодов. Но вообще чем больше я нахожусь на форуме тем больше у меня претензий к моему образованию  

   к сожалению.
 
 
 
 
  Интересно, чем закончится ваше объяснение с начальством и руководством.
От себя скажу - у меня тоже был случай с таким вопросом. 
Главный специалист одной проектной организации, довольно известной в Киеве, делала рецензию по нашему проекту. Сечение магистрального воздуховода - 700х250. 
Подобран на скорость 4,5 м/с. 
Она говорит - будет шуметь. 
Мы - ?!
Она - вы неправильно подбираете сечение, считать нужно по эквивалентному, а не по живому сечению.
Мы - ?! Откуда воздух "знает" какая у нас конфигурация воздуховода? Он ведь как и любой другой газ стремится занять все свободное место во всем объеме. Ведь следуя Вашей логике у нашего фанкойла шириной 1100 мм х 250 мм скорость тоже будет большая? =)
Она - ничего не знаю, так написано в Староверове, так все всегда считают. 
Мы - ну ладно, будет шуметь - поменяем воздуховод надругое сечение.
Итог - нифига не шумит. Измерение питометрической трубкой показало изменение скоростей по сечению в пределах 10%.
А эквивалентное сечение нужно для определния сопротивления на трение, поскольку площадь соприкосновения воздуха с поверхностью воздуховода в пряоугольном сечении больше, чем в квадратном или круглом.
 
 
 
  Skaramush
  16.11.2006, 0:07
  
 
  Если прога была импортная, к примеру от англичан, так там 2а*в/(а+в) не используется. Там другая формула эквивалентного диаметра. И вот, прогнал Ductsizer-ом ваш вопрос по поводу 600*200 и 2000 м/час. Сочувствую, но больше 5 м/с
 
 
 
  Алекс_Глoz
  16.11.2006, 4:00
  
 
  Результаты расчета по моей программе (основана на ASHRAE):
Скорость - 5.3
Д экв 360
Уд. сопр 0.907 па\м
 
 
 
  zvyagaaa
  16.11.2006, 5:56
  
 
  интересно, а Маджикад на какой формуле тогда основан?
Угумц, а скорость полученную по эквивалентному диаметру потом еще скажите в формулу динамического давления в квадрате подставлять? - это что тогда получается, что сечение отличное от квадратного в принципе увеличивает сопротивление сети в разы? - а ведь реально такого нет.  Я скажу даже больше, у нас был случай, когда проектировщица не считая систему, просто поставила оборудование, потом решили пересчитать систему, так вот по Потоку посчитанная система не должна была выдавать реальных характеристик, а система работает, и вообще работает хорошо 

 Что это? - хорошее качество и заниженные характеристики вентиляторов Остберг? или просто при методике расчета уже перезакладываются давлением?
Цитата
Сочувствую, но больше 5 м/с
По-моему, эта скорость - не такая уж и большая, и сочуствовать нечего 

 ее и слышно не будет... Нельзя считать, что раз больше арифметически 5 м/с, то обязательно будет шумно   

 Это же исключительно рекомендации ...
Смотрим 
ГОСТ 12.3.018-79 Методы аэродинамических испытаний Цитата
5.8. Объемный расход L, м3/с воздуха определяют по формуле
L=Vm*F,
где vm-средняя скорость движения воздуха  мерного сечения
F-площадь сечения, но никак не гидравлического диаметра
 
 
 
  AAANTOXA
  16.11.2006, 9:47
  
 
  Спасибо 
Вопрос разжевали 
У меня просто было временное но глубокое помутнение рассудка :-))). Я с чего-то решил что по Д экв надо читать скорость и уже по этой скорости подбирать реальное сечение воздуховода.
Тоесть реальная скорость в воздуховоде будет та что считается просто по живому сечению, а все разногласия относительно того как гидр расчет делать. Но мне сейчас гидр расчет не важен. Спасибо всем за просто ангельское терпение вчера. Просто у меня был тяжелый день видимо да еще сотрудники насели с умным видом....
 
 
 
  zvyagaaa
  16.11.2006, 11:20
  
 
  Профессия такая , что без бутылочки не разберешься иной раз 
 
  
 
  Skaramush
  16.11.2006, 12:50
  
 
  Да знаю я, что 5 м/с не шумят, просто человеку так зачем-то набо было 4,7, а тут 5,3  
 
  
 
  zvyagaaa
  16.11.2006, 13:26
  
 
  Skaramush 
Вы супротив ГОСТа? почему Вы утверждаете что скорость 5,3? - вроде бы уже разобрались, что скорость там реальная будет 4,7?
 
 
 
  AAANTOXA
  16.11.2006, 13:28
  
 
  Да кстати добьём окончательно. Всёже до какого соотношения сторон действует подсчет скорости в сечении исходя из живого сечения? Тоесть условно скажем могу я воздуховод заложить с 10:1 и просто подобрать потом вентилятор очень мощный, или 3:1 это нормально, а скажем уже 5:1 уже скорость в таком воздуховоде будет реально другая чем если её просто по площади сечения посчитать.
Кстати из нашего коллектива (4 чел и опыт есть у некоторых немалый) грамотной оказалась только выпускница ВУЗа этого года, а остальные думали что надо подбирать сечение воздуховода по скорости в эквивалентном круглом воздуховоде.
 
 
 
  zvyagaaa
  16.11.2006, 13:36
  
 
  Единственная проблема в "свистках" - это то, что они резонируют 

 а закладывать можно что угодно, что зачастую и делают, хотя и резонацию воздуховода можно решить - более толстый металл воздуховода, ребра жесткости на бОльших сторонах. Аэродинамика будет только хуже у плоских воздуховодов, менее гибкая возможна будет настройка (пусконаладкой я бы проклял заниматься на таких воздуховодах) 
 
  
 
  Litvinov
  16.11.2006, 13:37
  
 
  Цитата(AAANTOXA @ Nov 16 2006, 13:28 )
Да кстати добьём окончательно. Всёже до какого соотношения сторон действует подсчет скорости в сечении исходя из живого сечения? Тоесть условно скажем могу я воздуховод заложить с 10:1 и просто подобрать потом вентилятор очень мощный, или 3:1 это нормально, а скажем уже 5:1 уже скорость в таком воздуховоде будет реально другая чем если ...
По нашему Снипу (отопление вентиляция) такие эксперименты допускаются
только до соотношения 1 : 6.3
 
 
 
 
  zvyagaaa
  16.11.2006, 13:45
  
 
  А так как СНИП - руководство для размышления, то все эксперименты на свой страх и риск возможны 

 Я видел где-то на форуме фото воздуховода с отношением по-моему, 1:12
 
 
 
  Skaramush
  16.11.2006, 21:34
  
 
  Цитата(zvyagaaa @ Nov 16 2006, 13:36 )
Единственная проблема в "свистках" - это то, что они резонируют 

 а закладывать можно что угодно, что зачастую и делают, хотя и резонацию воздуховода можно решить - более толстый металл воздуховода, ребра жесткости на бОльших сторонах. Аэродинамика будет только хуже у плоских воздуховодов, менее гибкая возможна будет настройка (пусконаладкой я бы проклял заниматься на таких воздуховодах) 

 Что имеете в виду, сложность замеров? Пользуйтесь хорошими приборами - не будете проклинать. Да и что вас так беспокоит? неравномерность поля скоростей? Ну и что? Если задача - получить заданные расходы в конечных точках - какая вам разница, равномерны или нет скорости по сечению?
 
 
 
 
  zvyagaaa
  17.11.2006, 5:42
  
 
  Отверстий под трубку НИИОГАЗ сверлить сколько нужно по методике? Вот то-то и оно, чем площе воздуховод, тем их больше - а это уже дополнительное время.
 
 
 
 
  AAANTOXA я не много опоздал с обсуждением. Короче говоря плохо соображаю в теории но на практике пользуюсь справочником Староверова и элементарной формулой V=L/3600*F  к слову это формула еще не раз не подводила, мамой клянусь!!!!!  Для любителей старены сошлитесь на справочник Р.В. Щекина, 1960г. Стр. 749 ф.-263.
 
 
 
  zvyagaaa
  21.11.2006, 8:53
  
 
  GuestИМХО уже все ответили 

 и без теорий между прочим...
 
 
 
 
  AAANTOXA
  21.11.2006, 9:34
  
 
  Да да все уже ответили . Спасибо всем. 
Яж сказал что у меня было помутнение рассудка. Ну со всяким бывает иногда. Можно иногда человека убедить что 2х2=5 просто надо в соответствующие условия челвека поместить. (меня мои сотрудники и убедили на время что размер воздуховода по "эквивалентной скорости" подбирается. Но уже благодаря форумчанам разобрались). На след день мне стали прекрасно понятны посты о количестве мною выпитого и о "скорости по звуку". Вот и всё - тема закрыта .  
 
  
 
 
  Цитата(AAANTOXA @ Nov 21 2006, 09:34 )
Да да все уже ответили . Спасибо всем. 
Яж сказал что у меня было помутнение рассудка. Ну со всяким бывает иногда. Можно иногда человека убедить что 2х2=5 просто надо в соответствующие условия челвека поместить. (меня мои сотрудники и убедили на время что размер воздуховода по "эквивалентной скорости" подбирается. Но уже благодаря форумчанам разобрались). На след день мне стали прекрасно понятны посты о количестве мною выпитого и о "скорости по звуку". Вот и всё - тема закрыта .  

 Не все так просто, твои коллеги по своему правы.
Тебе надо было раскидать воздуховоды и подобрать их сечение.
При таком первичном подборе, без аэродинамики, подбирают сечение исходя из скорости в воздуховодах. Смотрят на скорость, чтобы воздуховоды не свистели и не превышали определенное условное значение линейных потерь.
Вы подбираете воздуховоды исходя из живого сечения, и не задумываетесь о том, что два воздуховода одинаковой площади сечения, но разных геометрических размеров будут иметь разные потери давления.
Например ваш 700х250
и 500х350
Эквивалентный диаметр и введен для того, что бы учитывать геометрические иразмеры плоских воздуховодов.
 
 
 
 
  Skaramush
  22.11.2006, 2:05
  
 
  Цитата(zvyagaaa @ Nov 15 2006, 20:33 )
я тут по-быстрому сфарганил методику расчета плоских воздуховодов - заметьте для чего нужен Эквивалентный диаметр. ОН НУЖЕН ДЛЯ РАСЧЕТА сопротивления по длине и не более того. А скорость считается ВСЕГДА по живому сечению воздуховода. Кто мерил с микроманометром и трубкой ПИТО тот знает, как считается скорость, и чему она равна. И не надо изобретать воздуховод 

 он уже с 18 века изобретен...
 Не чему равна, а как вычисляется по динамическому давлению. Ну и если отсылаете к аэродинамике, что там с эпюрой скоростей в плоском будет? Очень приличная неравномерность.
 
 
 
 
 
  Это не предендует на гордое название "Программа",
это так, Excel-считалочка (сугубо для личного пользования)
вот нашёл, случайно в своих архивах, 
интерфейс забавным показался...
(делюсь) выложил в Excel for HVAC
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10127
  
 
 
  Цитата(zvyagaaa @ Nov 15 2006, 20:11 )
МагиКАД
Кого в ступор введет 375 л/с умножьте на 3,6 и будет в кубах
Кстати при подборе воздуховодов в МагиКАДе есть две закладки, как осущестлять подбор - по предельной скорости в воздуховоде или по линейным потерям (Па/м).
 
 
 
 
 
  Цитата(AAANTOXA @ 15.11.2006, 20:59) 

Хм а формулировку "живого сечения" где найти бы? 
Отнеситесь с пониманием к моей глупости просто хочу уж разобраться раз и на всегда  
...
Живое сечениев гидравлике, сечение потока жидкости (в трубопроводе, канале, речном русле и пр.), перпендикулярное направлению скорости её течения. При плавно изменяющемся движении жидкости Ж. с. считается плоским и равным площади поперечного сечения потока.
источник - Большая советская энциклопедия
 
 
 
 
  Vladimir Frolov
  22.5.2007, 10:14
  
 
  Приветствую коллеги.
Сам задавался не раз этим вопросом.
Если считать по площади сечении 600х200, расход 2000. Получаем 4,7 м/с.
Теперь считаем удельные потери давления, уже исходя из условного диаметра. А вот ответьте, почему происходит увеличение потерь. Все просто из-за увеличения скорости. По моему логично!
Следовательно, и скорость в воздуховоде будет по условному диаметру 300 мм., получаем 7,86 м/с.
В чем разница между прямоугольным воздуховодом и круглым? Помню смутно из университета такие моменты. Прилипание к стенке воздуховода воздуха, и тем самым при движении воздуха трение происходит между воздухом и воздухом у стенки воздуховода, т.к скорости разные по сечению воздуховода. В прямоугольном воздуховоде застойные зоны образуются по 4 углам и по краю меньшей стороны. Реально воздух движется только по сечению овала.
Теперь если построить график скоростей по сечению воздуховода. В центре воздуховода она будет максимальна, и удаляясь по сечению уменьшатся. Но средняя скорость в воздуховоде все же будет 4,7 м/с. Хотя, в точке А скорость будет 7,8. шум будет образовывается именно в этой точке. 
Так что реальная средняя скорость действительно 4,7 м/с. Но скорость влияющая на шум в воздуховоде 7,8 м/с. Следовательно необходимо увеличить сечение, но увеличение длины не даст существенных результатов. Можно сделать 3 воздуховода ф200 мм., скорость в них будет около 6 м/с. Но это лучше чем 7,8 м/с.
Что думаете?
 
 
 
  AAANTOXA
  22.5.2007, 10:42
  
 
  Вопрос обсуждался крайне подробно не в этой теме а в тех на которые здесь ссылки есть. 
Vladimir Frolov - ИМХО - полная ерунда . ИМХО то что вы изобразили будет действительно для ламинарного потока тоесть для скорости воздуха не более 0,5 м/с (чисто ИМХО). При наших скоростях в воздуховоде наблюдается "супер" турбулентный поток и никаких застойных зон нет и в помине! Дастаточно открыть "стары" учебник и посмотреть эпюру скоростей по сечению канала
 
 
 
  Vladimir Frolov
  22.5.2007, 11:03
  
 
  AAANTOXA
 
  конечно же не ламинарный. Еще бы я закручивание д.б. что ли изобразить?
Застояные зоны, это зоны с меньшей скоростью чем средние по сечению. Я изобразил примерное распределение скоростей.  
 
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.